Главная » Услуги » Проект электроснабжения » Испытания электроустановок
Согласование проекта электроснабжения

Испытания электроустановок и электрооборудования


Испытания электроустановок до 1000 в. или проверка квартир и коттеджей, производятся с определенной очередностью. Проводить испытания электрооборудования должен персонал, прошедший подготовку и проверку знаний (ПУЭ правила устройства электроустановок) и требований, специальной комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу IV –  электроустановки до 1000в.
Испытательная установка (электролаборатория) должна быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора. Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания или обслуживание электроустановок единолично с использованием электролаборатории, должны пройти месячную стажировку под контролем опытного работника, все это сделано с целью обеспечить безопасность электроустановок здания и надежную работу электрооборудования при их эксплуатации.
 

Услуги электролаборатории при испытании электроустановки потребителей:
1. Проверка состояния заземления.
2. Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений устройства электроустановок  между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками.
3.  Измерение удельного сопротивления земли, влияющим на безопасность.
4.  Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов в средствах защиты.
5.  Измерение полного сопротивления петли <фаза-ноль> в электроустановки зданий напряжением до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью.
6.  Измерение сопротивления изоляции кабелей (электропроводки в квартире, коттедже), обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, и электрооборудования напряжением до 1 кВ.
7.  Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью.
8.  Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками в электроустановках напряжением до 1 кВ, калибровка плавких вставок при технической эксплуатации.
9.  Проверка и испытание автоматических выключателей и УЗО в электрических сетях защита электроустановок напряжением до 1 кВ на срабатывание по току.
10.  Измерение переходных сопротивлений контактов и сопротивлений обмоток электрических машин и трансформаторов в соответствии с правилами эксплуатации.
11.  Измерение сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и масляных выключателей в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок.
12.  Испытание изоляции электрооборудования и кабельных линий напряжением до 1 кВ повышенным напряжением, что проверяет безопасность эксплуатации.
13.  Испытание электрических и механических средств индивидуальной средства защиты в электроустановках.
14.  Испытание и измерение характеристик трансформаторов напряжения и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ для проверки безопасности эксплуатации.
15.  Испытание средств защиты в электроустановках релейной защиты, автоматики и телемеханики.
16.  Проведение испытаний электроустановок схем аварийного освещения.
17.  Проверка схем молниезащиты обечивающих безопасность эксплуатации.

Проведение испытаний средств защиты в электроустановках в процессе работ по монтажу электрооборудования, ремонту оборудования или пуско-наладке (сдаточный этап ремонта) должно оговариваться заблаговременно т.к. такая работа, как правило, не входит в электромонтажные сметы.
 

Кто должен проводить испытание электроустановки
Испытания электрооборудования, проводимые с использованием передвижной электролабораторией, должны выполняться по наряду с фирмой имеющей специальные допуски и разрешения. Как правило, допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках осуществляет электромонтажный персонал объекта, а вне электроустановок - ответственный руководитель электромонтажных работ. 
Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель электромонтажных работ должен иметь группу IV, член бригады - группу III, а член электромонтажной бригады, которому поручается охрана, - группу II. В состав электромонтажной бригады, проводящей испытание электроустановки и средств защиты, можно включать работников из числа ремонтного персонала (электриков, электромонтажников), не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за электрооборудованием.

 
Мы рекомендуем обратиться к инженерам 220help!
Заказывая у нас испытание электроустановок, Вы получаете гарантию, что в Вашей электроустановке, выявятся только те дефекты, которые действительно нужно устранять. Мы работаем честно и наша цель помочь клиенту. Мы даже готовы помогать другим электромонтажным фирмам, в выявлении дефектов электроустановок, и надеемся на долговременной сотрудничество в этой области с электромонтажными компаниями. Мы на собственном опыте знаем что, наличие электролаборатории, подразумевает большие расходы. В этой области мы готовы помогать Вам, экономить ваше время, деньги и приносить Вашим клиентам качественные услуги за приемлемые суммы!