Экспресс-заявка
Отправить заявку






+7 (495) 726-45-26
Москва, ул. Берзарина, 23

(ежедневно с 10:00 до 20:00)


Главная » Услуги » Проект электроснабжения » Заземление где, как и зачем.

Заземление где, как и зачем

Фото инженера Андреева Дмитрия

Заземление где, как и зачем.
Защитное действие заземления основано на том, что части электроустановок, прикосновение к которым опасно при нарушении изоляции, соединяют с заземлителями, расположенными в грунте, т.е. создается заземление, которое имеет сопротивление, достаточно малое для того, чтобы падение напряжения на нем (а именно оно воздействует на организм, определяя значение тока) не достигало опасного значения. Поэтому человек, прикоснувшийся к заземленной части, попадает под пониженное напряжение. Чем лучше заземление, т.е. чем меньше его сопротивление, тем меньше появляющееся при нарушении изоляции напряжение на машинах, станках, корпусах электроаппаратов и двигателей, конструкциях зданий, опорах воздушных линий и на поверхности земли. Понятно, что при этом растут затраты труда и материалов, необходимых для монтажа заземляющего устройства. Нормативы устанавливают разумные пределы напряжения прикосновения и в то же время позволяют проектировать заземление без чрезмерных затрат.
В СНиП, ПУЭ, Правилах технической эксплуатации и инструкциях подробно перечисляются элементы электроустановок, которые нужно заземлять, даются указания по расчету заземлителей и напряжений прикосновения для разных" условий, перечислены требования к проектированию, монтажу и эксплуатации заземляющих устройств. Характерными и принципиальными чертами нормативов являются:
— отход от нормирования заземляющих устройств по
сопротивлению растекания электрического тока и ориен
тация на нормирование возникающих напряжений;
— использование естественных заземлителей при
обеспечении их работоспособности в условиях проте
кания больших токов замыкания;
— учет коррозионного воздействия грунта для обеспече
ния надежности заземлителей и заземляющих проводников.
С учетом этого увеличены размеры элементов, например нормативный минимальный диаметр стержневых заземлителей из неоцинкованнои стали увеличен с 6 до 10 мм.
Нормы постоянно совершенствуются, в них вносятся изменения и дополнения, которые публикуются в сборниках и новых изданиях нормативных документов.
Очень часто одно и то же заземляющее устройство является одновременно и рабочим, и защитным, а иногда и грозозащитным (молниезащитным). В близко расположенных установках напряжением до 1 кВ и выше используют общее заземляющее устройство, что снижает расходы на его монтаж. При этом за норму принимают наименьшее значение сопротивления растеканию тока из тех значений, которые нормированы для каждой из объединяемых электроустановок.
Совокупность заземлителя и заземляющих проводников представляет собой заземляющее устройство, через которое осуществляется заземление элементов и частей электроустановок.
Основные элементы заземляющих устройств:
1) естественные заземлители, т.е. находящиеся в зем
ле или соприкасающиеся с землей сооружения, используе
мые для заземления;
2) заземляющие проводники, соединяющие заземлите
ли с заземляемым оборудованием;
3) искусственные заземлители, т.е. такие, которые спе
циально закладывают в землю для заземления.
Каждый из перечисленных элементов может иметь разные конструкции.

.

Рад помогать Вам этой теме, с уважением к Вам, инженер компании 220HELP, Андреев Дмитрий.

Список используемой литературы: 

1)  Барановский Е.А., Банников Е.А. Электротехнические работы / Современная школа  2009. – 304 с.