Монтаж вертикальных заземлителей

     Способ монтажа вертикальных заземлителей зависит от габаритов электродов заземления, характера грунта и его состояния во время монтажа (талый, мерзлый), времени года и климатических условий, количества погружаемых электродов, удаленности объектов друг от друга и от меха­низации, наличия и возможности получения механизмов и приспособлений, необходимых для монтажа.

    Учитываются также сравнительные характеристики механизмов и стоимость их эксплуатации, объемы выпол­няемых работ и конкретные условия их выполнения.

    Рациональные способы монтажа:

для талых, мягких грунтов — вдавливание и вверты­
вание стержневых электродов, забивка и вдавливание про­
фильных электродов;

для плотных грунтов — забивка электродов любого
сечения; для мерзлых грунтов — вибропогружение;

для скальных и мерзлых грунтов при необходимости глу­
бокого погружения — закладка в пробуренную скважину.

     Сопротивление растеканию забитого электрода мини­мальное; сопротивление электрода, смонтированного ввертыванием, на 20—30 % выше; сопротивление элект­рода, заложенного в готовую скважину и засыпанного рых­лым грунтом, может оказаться еще выше, что не позволит ввести электроустановку в эксплуатацию.

     Сопротивление электродов увеличивается незначитель­но при вдавливании в грунт и при погружении вибратора­ми и превышает сопротивление забитых электродов лишь на 5—10 %. Через 10—20 дней сопротивление электродов, погруженных вибраторами, вдавленных и забитых, начи­нает выравниваться. Значительно больше времени требу­ется для восстановления структуры грунта и уменьшения сопротивления электродов, ввернутых в грунт, особен­но при применении рпсширенного наконечника на элек­троде, что облегчает погружение, но разрыхляет грунт.

    При забивке можно применять стальные электроды любого профиля — уголковые, квадратные, круглые, однако наименьший расход металла (при одинаковой про­водимости) и наибольшая устойчивость к грунтовой кор­розии (в случае равного расхода металла) достигаются при использовании стержневых электродов из круглой стали.

    При забивке в обычные грунты на глубину до 6 м эко­номично применять стержневые электроды диамет­ром 12—14 мм. При глубине до 10 м, а также при забивке коротких электродов в особо плотные грунты необходи­мы более прочные электроды диаметром от 16 до 20 мм.

    Чтобы забить электроды глубже, чем на 10—12 м, при­меняют механизмы ударно-вибрационного действия — вибраторы, с помощью которых электроды легко погру­зить даже в промерзший грунт.

    Вибраторами можно погрузить электроды значительно глубже, чем при ввертывании и вдавливании, что особенно важно для грунтов с высоким удельным сопротивлением (порядка 1000 Ом) и глубоким уровнем грунтовых вод (бо­лее 9 м), например для сухих песков, в которых сопротивле­ние электрода по мере заглубления очень резко снижается.

    Как и любой другой способ, ввертывание электродов имеет свои преимущества и недостатки, определяющие его применение в конкретных условиях. Несомненным пре­имуществом является сравнительная Легкость освоения механизированных приспособлений (ручных электро­сверлильных машин, малых бензодвигателей), которые позволяют заглублять электроды лишь на сравнительно небольшую глубину, что в ряде случаев увеличивает чис­ло электродов и расход металла. Мощность этих приспо­соблений небольшая, и для облегчения ввертывания приходится применять наконечники на электродах, раз­рыхляющие грунт, что резко увеличивает электрическое сопротивление грунта на период, пока его структура не восстановится. Необходимость быстрого ввода в эксплу­атацию вызывает увеличение числа погружаемых элект­родов для достижения нужной проводимости заземлителя и, как следствие, дополнительный расход металла.

     Но несмотря на это, способ ввертывания во многих случаях позволяет быстро и экономично смонтировать заземляющее устройство.

    Вертикальные глубинные заземлители обеспечивают хо­рошую проводимость за счет контакта с нижними слоями грунта, особенно если они обладают увеличенным сопротив­лением. Горизонтальные заземлители незаменимы по при­чине отсутствия механизмов для монтажа вертикальных электродов в скальных, гравийных и других грунтах. Если же скальный грунт закрыт слоем земли, то выполнение го­ризонтального или лучевого заземлителя может оказаться менее трудоемким и сравнительно дешевым.

   Горизонтальные заземлители прокладывают и для со­единения смонтированных вертикальных электродов в общий сложный заземлитель или контур заземления.

Для молниезащиты часто применяют лучевые за­землители.

Хорошую проводимость в летнее время может обес­печить горизонтальный заземлитель, проложенный в торфяном или другом хорошо проводящем талом верх­нем слое земли. То же относится и к сезонным элект­роустановкам, работающим в летнее время.

    Конструктивно горизонтальные заземлители могут быть выполнены из круглой, полосовой или любой дру­гой стали. Предпочтение следует отдавать круглой стали, которая при тех же массе и проводимости имеет меньшую поверхность и большую толщину, вследствие чего обла­дает меньшей коррозийной уязвимостью. Кроме того, круглая сталь дешевле и ее легче монтировать. Поэтому для протяженных заземлйтелей, как и для вертикальных электродов, при устройстве которых не предъявляется специальных требований по термической устойчивости, по количеству уносимого металла и др., рекомендуется применять малоуглеродистую круглую сталь.

    Если вблизи объектов имеются водоемы, на дне водо­емов укладывают протяженные заземлители, а от них про­кладывают соединительные кабельные или воздушные  к объектам.