Экспресс-заявка
Отправить заявку






+7 (495) 726-45-26
Москва, ул. Берзарина, 23

(ежедневно с 10:00 до 20:00)


Главная » Услуги » Проект электроснабжения » Как правильно сделать заземление?
Фото инженера Андреева Дмитрия

Как правильно сделать заземление?

В первую очередь для заземления электроустановок используют естественные заземлители: металлические части (арматуру) железобетонных конструкций (фунда­ментов опор линий электропередач и подстанций, фунда­ментов зданий); металлические подземные коммуникации (трубопроводы, броню и оболочки кабелей); наземные коммуникации (рельсовые пути) и др. Если естественные заземлители обеспечивают выполнение требований, предъявляемых к параметрам заземляющих устройств, то искусственные заземлители применяют, если необ­ходимо уменьшить токи, протекающие по естественным заземлителям или стекающие с них в землю. Это значит, что в ряде случаев можно ограничиться использовани­ем естественных заземлителей и отказаться от искусст­венных, что снижает затраты материалов и труда при монтаже и облегчает эксплуатацию заземляющих уст­ройств.

Использование железобетонных фундаментов зданий в качестве заземлителей в настоящее время считается воз­можным лишь в грунтах влажностью не менее 3 % (из-за высокого электрического сопротивления бетона при мень­шей влажности) и только при воздействии на фундамен­ты неагрессивных или слабоагрессивных грунтовых вод при отсутствии гидроизоляции или при защите поверх­ности фундаментов битумным (либо битумно-латексным) покрытием в соответствии с требованием СНиП И-28-73.

Нельзя использовать в заземляющих устройствах на­ходящиеся в средне- или сильноагрессивных средах же­лезобетонные конструкции (это может усилить коррозию конструкций), железобетонные конструкции (плиты, бал­ки, фермы, колонны) с напрягаемой арматурой, а также металлические и железобетонные конструкции зданий, относимых к первой категории по молниезащите, для за­щиты этих зданий от прямых ударов молний.

С учетом приведенных ограничений использование кон­струкций зданий в качестве заземляющих устройств дало на ряде объектов возможность полностью отказаться от выпол­нения искусственных заземлителей в грунте, резко сокра­тить протяженность заземляющих проводников внутри зданий и получить существенный экономический эффект.

Все элементы металлических и железобетонных кон струкций (фундаментов, колонн, ферм, стропильных, подстропильных и подкрановых балок) в заземляющих устройствах соединяют так, чтобы имелась непрерывная электрическая цепь по металлу. В железобетонных ко­лоннах, кроме того, предусматривают закладные детали на каждом этаже здания для подсоединения заземляе­мого электрического и технологического оборудования. Имеющиеся в зданиях сварные, а также болтовые или заклепочные соединения металлических колонн, ферм и балок достаточны для непрерывности электрической цепи. В местах, где отдельные элементы металлоконст­рукций не имеют таких соединений, предусматривают приварку гибких перемычек сечением не менее 100 мм2.

Сборные железобетонные фундаменты рекомендуется использовать в качестве заземлителей, если есть возмож­ность соединения арматуры отдельных блоков между собой.

Вертикальную арматуру свай в свайных фундаментах соединяют с арматурой ростверка или фундаментных бло­ков электродуговой сваркой. Пространственные ме­таллические каркасы колонн и стаканов фундаментов, а также арматурные сетки их подошв сваривают точечной сваркой на контактных машинах.

Закладные детали (изделия) рекомендованы в виде от­резков из угловой стали 63x63x5 длиной 60 мм, привари­ваемых к арматуре и выступающих на поверхность бетона; металлические перемычки — в виде стержней диаметром не менее 42 мм, привариваемых к закладным деталям.

Разработана методика расчета сопротивления фунда­ментов, используемых в качестве заземлителей и вырав­нивающих проводников.

В случае если на здании сооружается молниеприемная сет­ка, ее соединяют перемычками в непрерывную электричес­кую сеть с  колоннами,  используемыми в качестве токоотводов, и фундаментами, используемыми в качестве заземлителей. К сетке присоединяют все выступающие над кровлей металлические устройства (вентиляционные шах­ты и др.).

Металлические перемычки нужно устанавливать при использовании в качестве естественных заземлителей труб водопровода на водомерах и задвижках. Если при ре­монте необходимо снять перемычку, заранее должна быть установлена другая. Присоединять заземляющие провод­ники от электрооборудования к линии водопровода нуж­но за водомером. Использовать трубопровод канализации не разрешается, так как канализационные трубы не име­ют надежного электрического контакта в стыках.

Естественными заземлителями на подстанциях могут быть железобетонные стойки, изготовленные из электро­технического бетона.

В качестве естественных заземлителей на линиях элек­тропередачи используются железобетонные подножники и сваи в наиболее распространенных грунтах с удельным сопротивлением до 300 Ом-м, т.е. глинах, супесях. Наблю­дения и исследования показали, что не только в таких, но и в песчаных и скальных грунтах наблюдается постоянное увлажнение бетона за счет капиллярного подсоса влаги из прилегающих слоев земли, вследствие чего же­лезобетонные фундаменты через несколько месяцев после их установки становятся естественными заземли­телями с мало меняющимися в течение года значениями сопротивлений. Это дало основание рекомендовать их ис­пользование в грунтах с сопротивлением до 1000 Ом-м, что дает экономию металла и затрат.

Кроме описанных естественных заземлителей, ими могут служить и другие, например металлические трубопроводы для негорючих жидкостей, обсадные трубы артезианских колодцев. Во всех случаях применения естественных заземлителей протекающие при коротком замыкании токи не должны пре­вышать допустимых для каждого элемента заземлителя в течение всей эксплуатации электроустановки.